Scarica delle batterie
FinePagina

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:391

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 13:30:54

Ciao AndyTech78 secondo me dovresti controllare la tensione su ogni batteria , sia in fine carica e poi anche con il banco staccato.



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 13:37:01

CITAZIONE (sasa', 19/01/2016 13:30:54 ) Discussione.php?213329&8#MSG113

Ciao AndyTech78 secondo me dovresti controllare la tensione su ogni batteria , sia in fine carica e poi anche con il banco staccato.


Giustissimo Faccine/clapping.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 15:43:31

CITAZIONE (Claudio, 19/01/2016 12:58:35 ) Discussione.php?213329&7#MSG112


...con 420A di batteria anche in floating da diverse ore devi avere una corrente di almeno 10A non meno, un tale banco ne ha bisogno solo per stare a 54V


Questo non lo comprendo! La fase di floating equivale al mantenimento, si presume che si vada in floating con batterie cariche ma se in questa fase a 54V entrano 10A significa che entrano 500W ...che sono tanti per un mantenimento!! 500W inviate a delle batterie cariche non possono che genereare surriscaldamento per effetto termico!

In ogni caso il dubbio mi resta... questa sera stacco/isolo il pacco batterie dall'inverter e misuro la tensione su tutti gli elementi (mi ero già prefissato di verificare)!
Le batterie e l'impianto è operativo da agosto 2015!
Poi farò anche delle rilevazioni a carico in quanto ho l'idea che il sistema subisca troppo i carichi (ossia tra carico e vuoto il delta di tensione mi sembra eccessivo).
Quanto dovrebbe essere l'abbattimento di tensione relativa a un carico di 500-700W? Ossia se a vuoto ho 53V con un carico di quella potenza quanto è lecito trovarsi di tensione a carico sul pacco batterie?

Ciao



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 19:23:06

AndyTech78, ti metto qualche esempio, tieni comunque conto che 8/10A su un banco da 420A fanno giusto il mantenimento, le tue celle hanno un teorico di 2,2 x 24 = 52,8 per tenerle a 54V non so se 8/10A bastano.

Fase di bulk 24A a 57,7



Immagine Allegata: Fase di bulk.JPG
 
ForumEA/G/Fase di bulk.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 19:25:49

Fase di mantenimento da circa 15 minuti 11A a 54,50 e fra un'oretta si stabilizzeranno circa a 9/10 ma ti assicuro che non ho mai visto meno in fase di mantenimento
PS.
Non badare alla % in fase di carica non è attendibile.



Immagine Allegata: Stato di mantenimento.JPG
 
ForumEA/G/Stato di mantenimento.JPG



Modificato da Claudio - 19/01/2016, 19:34:33


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 19:27:33

Batterie non in uso



Immagine Allegata: Cariche.JPG
 
ForumEA/G/Cariche.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 19:28:11

Con carico di 500W caduta di 0,6V



Immagine Allegata: Carico da 500W.JPG
 
ForumEA/G/Carico da 500W.JPG



Modificato da Claudio - 19/01/2016, 19:46:58


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:391

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 20:09:01

Ciao Claudio , Ma Jarod non si e' piu' sentito nel forum?



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 23:05:52

Purtroppo no



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 23:24:56

CITAZIONE (Claudio, 19/01/2016 19:23:06 ) Discussione.php?213329&8#MSG116

tieni comunque conto che 8/10A su un banco da 420A fanno giusto il mantenimento, le tue celle hanno un teorico di 2,2 x 24 = 52,8 per tenerle a 54V non so se 8/10A bastano.

Fase di bulk 24A a 57,7



C'è qualcosa che non mi torna.... considerando che la fase di Bulk e successivamente di Floating servono per portare al 100% di carica le batterie ....per definizione una volta carica la batteria tende portare verso ZERO gli Ampere assorbiti!
Se la batteria in floating, a 54V, continuasse all'infinito a assorbire 8/10A significherebbe che ogni ora che passa accumula ilteriori 8/10Ah con un potenziale energetico di accumulo per l'intero banco pari a 54x10=540Wh...il che non sta in piedi... se la batteria carica in floating assorbe 10A quei 10 ampere, che non vengono più "convertiti" in accumulo di carica negli elementi non possono che generaleeffetto Joule=calore!
Come fa a non tendere a 0A la corrente di mantenimento (chiaro per effetti residui 1/2A ci stanno)??

Anche osservando il diagramma di carico allegato alle mie batterie questo discorso mi viene dietro?

Chiaramente se da una batteria scarica al 50% (quindi con tensione a vuoto prossima a 48V) inizio il processo di carica profonda portando in 5/6h il caricabatterie a 57V queste saranno ancora a una percentuale di carica prossima al 80/85% e a quella tensione assorbiranno ancora 20/30A... poi transitati 30-60min (conclusa l'equalizzazione deli elementi) riscendo a 54V avrò ancora le batterie al 90/92% e ci sta che queste assorbano ancora 10A.... ma passate 4-6h per forza di cosa debbono calare gli ampere!!!



Immagine Allegata: Cattura.JPG
 
ForumEA/G/Cattura_20.JPG



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 00:59:38

Questo è il mio pacco batterie e ora faccio un po' di misure!!!



Immagine Allegata: 20160119_235837_resized (Medium).jpg
 
ForumEA/G/20160119_235837_resized (Medium).jpg



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 01:03:24

...ho appena controllato i valori di tensione delle singole batterie scollegate dall'inverter e esattamente come indicato dall'inverter l'intero pacco batterie aveva una tensione di 53,3V;

E come da divisione ogni singola batteria aveva una ddp pari a 2,23V ...a dire il vero quattro dei 24 elementi riportavano 2,22V!

Questa tensione era dovuta a 4gg di esclusiva carica (batterie mai sottoposte a carichi) e con una tensione di 57,2V applicata per 6h ieri forzando il parametro della tensione di floating!
...e come indica il gafico della Faam 2,20V a vuoto corrispondono proprio a una batteria carica al 100%



Immagine Allegata: Carica-Tensione.JPG
 
ForumEA/G/Carica-Tensione.JPG



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 01:05:45

A sto punto ho fatto una prova a ricollegare l'impianto all'inverter e a valutare come proponeva Claudio l'abbattimento di tensione con un carico applicato e con un carico di 200W questo è il risultato:



Immagine Allegata: Carico190W.JPG
 
ForumEA/G/Carico190W.JPG



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

AndyTech78
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:122

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 01:06:28

Mentre questo è con un carico di 500W



Immagine Allegata: Carico460W.JPG
 
ForumEA/G/Carico460W.JPG



---------------
AndyTech
-------------------------------
Impianto ad isola - 12PVx260W=3.1kWp [Ovest/SudOvest] + PIP4048 + 16 300Ah Batterie Winston LiFeYPO4 (3.2V)
Termico 2 pannelli da 2,5mq + accumulo 300L.
VMC Doppio flusso incrociato
Classe APE A+ || Domotica con PLC e HMI

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15108

Stato:



Inviato il: 20/01/2016 01:09:38

AndyTech78 purtroppo non è così, se tu porti le batterie a 57V e le stacchi fisicamente, per loro natura si porteranno verso i 52V, quindi se le vuoi tenere a 54V gli devi dare corrente altrimenti scendono, tu dici giustamente 10A a 54V sono 540W giusto è così, si chiama corrente di mantenimento o tampone e costa dei Watt, se tu avessi a tampone una batteria da auto da 45A basterebbero 300mA per tenerla a 13,8V ma hai 420A vorrai dargli almeno 300/500mA per batteria 7,2/12A non si scappa, se non gli dai nulla vanno a 52V o meno.
Ma il fatto strano è che la tua tensione non sale e non sale nemmeno la corrente devi cercare il problema nelle batterie, stacca un capo dall'inverter e misurale tutte se la differenza di tensione rientra nel 0,01/0,03 vai bene, ricolleghi fai una scarica fino ad avere 48V totali e poi ricarichi vedendo quanto assorbono inizialmente, dagli 20A il pacco può risalire abbastanza velocemente fino a 52,8/53V tipo in 15/20 minuti deve "imperativo" restare in quella zona anche 2/3 ore poi cominciare piano piano a salire fino a 57, ogni ora passata in carica per arrivare a 57 viene trasformata in 10 minuti, che è il timeout per passare alla tensione di mantenimento.
Esempio ci sono volute 3 ore, come raggiunge i 57V conterà 30 minuti, la corrente comincerà a calare e al 30° minuto calerà anche la tensione portandosi alla tensione di mantenimento con conseguente corrente.
Se questo non avviene e da 48V in mezzora o meno la tensione sale a 54/57V con poca corrente hai un problema di batteria.
Scusa l'ho fatta molto lunga ma è l'unico modo per capire dove sta il problema.



Modificato da Claudio - 20/01/2016, 01:22:44


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 