Imp.Isola: PV 4KW + Regolatore + Generatore..ma.....
FinePagina

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 21/01/2016 23:08:34

Ciao,spero in un vostro consiglio.
Nn sono un novellino in elettricita ed elettronica ma nemmeno un esperto in fotovoltaici.
Solo qualke impianto su camper e poco piu.

Devo acquistare materiale in italia e\o spagna per farmi un impianto in Spagna.. ma mi si sta un po annodando il cervello alche vi chiedo qualche consiglio su cosa comprare e come collegarlo.

Per proporzionare il materiale in base ai pannelli che voglio montare e che quindi ritengo siano necessari per il mio fabbisogno energetico..quali dritte mi potete dare su quale regolatore comprare..quale inverter (anche ibrido inverter+regolatore)....batterie...?

- Pannelli che monterei: 16 da 250w circa..diciamo economici..poli

Esigenze:

- Spendere poco! ma materiale notoriamente senza problemi.

- Ho un generatore con avviamento elettrico che vorrei decidere di fare partire quando sia di giorno che di notte potrebbe verificarsi il caso che le batterie scendano sotto una determinata soglia di tensione (per nn rovinarle).

- Mi piacerebbe che il regolatore posso avere la possibilita di regolare con continuita e magari nn a step gia prestabiliti..la corrente di carica delle batterie.

- Mi piacerebbe che il regolatore posso avere la possibilita di regolare con continuita e magari nn a step gia prestabiliti..la tensioni di "stacco batterie" causa scariche.

- Come colleghereste voi 16 pannelli da 24 volt? Io pensavo di metterli due a due in serie e poi le 8 coppie formatesi in parallelo tra di loro per 48v totali.
Ammesso di usare regolatori che accettano tensione elevata in ingresso e' quali pregi ottengo mettendone 4 alla volt ain serie e ppi parallelare i 4 quartetti per ottenere 96 volt? Dimezzo la corrente che circola sui cavi pannelli-regolatore a beneficio ovvio ..ma poi?

- Batterie..un mondo infinito! Direi di fare un pacco finale a 48v ma quali sono delle batterie che costano nn una cifra..ma che rendano bene? Normalmente in un impianto con 16 pannelli da 250 quanti amper di batterie sono proporzionati?

- Quei conettori mc4 o come si chiamana che includono un diodo in quali casi si usano? Non ho trovato nulla di semplice e chiaro in rete.

- l'impianto verra montato su una terrazza di una casa,su adeguata struttura metallica,...in periferia di Valencia..in mezzo al nulla...solo da un lato c'e' una piccola montagnetta che dalle 5 del pomeriggio al tramonto fara entrare in ombr al'impianto..pian piano..come una linea di ombra ch epian piano avanza. Mi servono dei diodi particolari?

- ..in ultimo...li devo puntare al SUD preciso giusto? con che inclinazione se potete consigliarmi? io uso l'impianto tutto l'anno...forse e' meglio alzarli un pelo di piu "della norma" per favorire l'inverno?
A quanti gradi li mettereste per favorire ..un pelo piou l'inverno..diciamo +5\7% all'inverno?

Quante domande lo so..spero in un aiuto per nn buttare via soldi malamente e anke tempo in fondo

Andrea




 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 02:33:11

Ciao Andrea, anzitutto benvenuto nel forum !

Hai ragione... quante domande !

Partiamo dal presupposto che quando le problematiche sono complesse non esiste una soluzione perfetta, ma solo dei compromessi equilibrati, a volte molto soggettivi...

Io provo a rispondere per quello che so e per quello che ritengo giusto ma sappi che io non ho mai montato nemmeno l'impianto del camper !

Ma veniamo alle domande:


CITAZIONE

Nn sono un novellino in elettricita ed elettronica ma nemmeno un esperto in fotovoltaici.


Mi spiace ma i colleghi mi chiamano il "Correttore Ortografico" e quindi non posso non notare qualche imprecisione nel tuo scritto... (altrimenti mi rimproverano !)

CITAZIONE
Per proporzionare il materiale in base ai pannelli che voglio montare e che quindi ritengo siano necessari per il mio fabbisogno energetico..quali dritte mi potete dare su quale regolatore comprare..quale inverter (anche ibrido inverter+regolatore)....batterie...?


Non so consigliarti nulla ma vedo che molti si trovano bene con l'inverter PIP 4840, anche se, a detta di chi lo possiede, ha una tensione di equalizzazione troppo bassa per molti tipi di batterie...

CITAZIONE
- Ho un generatore con avviamento elettrico che vorrei decidere di fare partire quando sia di giorno che di notte potrebbe verificarsi il caso che le batterie scendano sotto una determinata soglia di tensione (per nn rovinarle).

Va bene, ma fammi capire non hai un fornitore di energia elettrica ??? Solo isola e al max il generatore ? SI può fare ma ti complichi la vita !


CITAZIONE
- Mi piacerebbe che il regolatore posso avere la possibilita di regolare con continuita e magari nn a step gia prestabiliti..la corrente di carica delle batterie.

Che vuoi dire ? in base alla capacità delle batterie imposterai una corrente di carica di 10 A o 15 A o 20 A o quello che ti permette il regolatore, che ti interessa avere una corrente di 15,5 o 18,7 A ??? Secondo me ti poni un problema che non esiste...
In ogni caso dai manuali dovresti riuscire a capire se il regolatore che stai scegliendo permette di fare ciò che vuoi.



CITAZIONE
- Mi piacerebbe che il regolatore posso avere la possibilita di regolare con continuita e magari nn a step gia prestabiliti..la tensioni di "stacco batterie" causa scariche.

Idem come sopra, anche se per le tensioni, che io sappia, gli step sono nell'ordine dei decimi di volt, quindi vanno bene comunque.

CITAZIONE
- Come colleghereste voi 16 pannelli da 24 volt? Io pensavo di metterli due a due in serie e poi le 8 coppie formatesi in parallelo tra di loro per 48v totali.
Ammesso di usare regolatori che accettano tensione elevata in ingresso e' quali pregi ottengo mettendone 4 alla volt ain serie e ppi parallelare i 4 quartetti per ottenere 96 volt? Dimezzo la corrente che circola sui cavi pannelli-regolatore a beneficio ovvio ..ma poi?

Prima di tutto devi decidere se vuoi orientarti per dei più economici regolatori PWM o dei più costosi MPPT. In genere gli MPPT offrono più flessibilità di realizzazione dell'impianto e, se ben sfruttati, riescono a recuperare qualche watt in più rispetto ai PWM. Ora se vuoi spendere poco puoi orientarti anche verso i PWM ma tutto l'impianto deve essere dimensionato di conseguenza.
Se vai di PWM a 48 volt, dovrai orientarti su dei pannelli a 24 Volt a 60 celle da mettere in serie 2 a 2 per formare 8 stringhe a 48 volt.
Se vai di MPPT puoi realizzare delle stringhe con più pannelli il cui numero è determinato dalla tensione massima dell'MPPT e dal numero di celle del pannello (di solito si usano quelli a 72 celle).
Se usi l'MPPT avrai corrente più bassa, quindi meno dispersione nei cavi, meno costi per l'acquisto dei cavi, passaggio e collegamento dei cavi semplificato ma anche recupero di watt nel caso di poco sole, pannelli ombreggiati, etc.

Il regolatore MPPT, infatti, provvederà a trasformare la tensione in ingresso (per esempio da 60 a 120) ai 48 Volt necessari alle batterie senza perdere troppo. Se hai una stringa formata da 4 pannelli a 24 volt e uno si oscura, l'MPPT recupererà l'energia dagli altri 3.

Se hai un regolatore PWM alimentato da 2 pannelli a 24 volt in serie e un pannello si oscura, il PWM perde l'energia del pannello illuminato !

Se non ti è chiaro fai un fischio !

CITAZIONE
- Batterie..un mondo infinito! Direi di fare un pacco finale a 48v ma quali sono delle batterie che costano nn una cifra..ma che rendano bene? Normalmente in un impianto con 16 pannelli da 250 quanti amper di batterie sono proporzionati?

Hai ragione, le batterie sono un ostacolo tosto...
Partiamo dal presupposto che non esiste la batteria ideale !

L'altro presupposto è che i cicli di carica/scarica di una batteria sono legati a quanto tu la fai scaricare.

Per capire, ipotizziamo di prendere una batteria da 100 Ah, che costa 100 euro, e fai dei cicli di carica/scarica del 100%. Ipotizziamo che dopo 100 cicli la devi buttare perchè completamente andata.

La stessa batteria, scaricata al 50%, ti fa, ad esempio, 230 cicli. Questo vuol dire che per avere i tuoi 100 Ah iniziali sei costretto a mettere 2 batterie da 100 Ah in parallelo, spendendo 200 Euro.

Questi 200 euro ti fruttano 230 cicli di carica/scarica da 100 Ah con 2 batterie da 100 Ah in parallelo scaricata al 50% cadauna, solo 200 cicli da 100 Ah con 1 batteria da 100 Ah scaricata al 100%.

In un altro posto provai a fare una simulazione di costi spalmati in 12 anni su una batteria presa come semplice riferimento e risultò che la soluzione più economica era scaricare la batteria al 30%.

Leggendo in giro, le batterie che sembrano comportarsi meglio sono quelle ad acido libero tubolari, quelle per trazione pesante, quelle dei muletti per capirci. Se ne trovano anche di usate o di recupero da situazioni di fallimento (ultimamente dovrebbe essere facile trovare situazioni simili...).

Tuttavia la durata è proporzionata a come le tratti: va gestita scrupolosamente la corrente/tensione di carica, di scarica, le correnti max, la percentuale di scarica, la manutenzione e tutto il necessario.

Un utente che ha una situazione simile è Eliafino, a limite inviagli un MP se vuoi la sua partecipazione o consigli.

Per il dimensionamento, più che sapere quanti pannelli hai sarebbe necessario conoscere il tuo consumo giornaliero medio...

In ogni caso, basandoci sui tuoi 250Wp x 16 abbiamo 4.000 W, che mediamente (produzione annuale / 365 giorni) dovrebbero fornire una produzione di circa 12 KWh giornalieri (forse 4 KWh in inverno, 20 KWh in estate !).
Sulla base di ciò è ipotizzabile un banco batterie di almeno pari capacità, sarebbe auspicabile una capacità maggiore... Quindi a 48 volt dovresti avere un banco da almeno 250 Ah in modo da avere i tuoi 12 KWh di energia chimica nelle batterie. E' difficile fare simulazioni senza conoscere il tuo consumo medio giornalier, ipotizzando di scaricare le batterie al max del 50%, vorrà dire che nella fase di ricarica dovrai fornire 6 KWh, ovvero a 48 Volt circa una 40 di ampere per 3 ore. Con un banco da 250 A e una carica a 40 A lavori in C16 un valore troppo alto che rischia di accorciare la vita delle batterie, ma per ovviare a ciò puoi solo aumentare la capacità delle tue batterie e, ad esempio, scaricarle solo del 30% o aumentare il tempo di carica (in estate non è un problema, i pannelli producono mediamente 4-5 volte la loro capacità di picco!

Se hai dubbi fai un fischio !


Per l'orientamento, visto che non hai interesse a vendere e hai difficoltà ad accumulare, io cercherei, come hai giustamente ipotizzato, di recuperare qualcosina in inverno sacrificando in estate che non sai cosa farci...

Per come orientare o aspetti qualcuno più esperto di me che ha esperienza pratica o ti leggi qualcosina in giro, non è particolarmente difficile...

Per qualsiasi cosa sono qui.

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 17:58:49

Grazie,ho capito quasi tutto. Comunque il pwm non lo consideravo neanche per cui ok..cerchero di fare i vari serie-parallelo per avere una tensione piu alta possibile cosi da avere meno perdite.

Non mi e' chiaro il consiglio di usare pannelli da 72 celle invece che 60... ????

Comunque non ho corrente di rete..per quello prevedo un generatore perche posso avere assorbimenti alti e per lungo tempo per l'impiego che faro in quel luogo.

Quindi mi confermi che tutti i regolatori normali o ibridi (con inverter)..per questi livelli di potenza hanno la regolazione della corrente di carica giusto?..a parte i manuali da leggere..ke leggero'...ma in linea di massima?

Trovo in rete batterie a buon prezzo che definiscono a "ciclo profondo"..sono quelle che dici tu dei muletti?

Rimane in fine la domanda:

- Quei conettori mc4 o come si chiamana che includono un diodo in quali casi si usano? Non ho trovato nulla di semplice e chiaro in rete.

Nel mio caso non penso servono o sbaglio:

"- l'impianto verra montato su una terrazza di una casa,su adeguata struttura metallica,...in periferia di Valencia..in mezzo al nulla...solo da un lato c'e' una piccola montagnetta che dalle 5 del pomeriggio al tramonto fara entrare in ombral'impianto..pian piano..come una linea di ombra che pian piano avanza. Mi servono dei diodi particolari? "

Grazie ancora

 

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 18:50:28

Pensavo di comprare questi pannelli,saranno dei cessi? 163euro cadauno compreso trasporto a Valencia dove faccio l'impianto.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/FICHA%20TÉCNICA%20ZITECH%20SOLAR.pdf

chissa se qualcuno li conosce vagamente... o.O

Scarica allegato

FICHA TÉCNICA ZITECH SOLAR.pdf ( Numero download: 266 )

 

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 22/01/2016 19:01:25

e questo regolatore qua:

http://www.ebay.it/itm/262179635216?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/mppt%20120A.pdf

Mi dicono (il venditore) che non ha il limite del 3000w di pannelli come alcuni modelli simili ma ne puo portare 6000...sara vero? il mio impianto sarebbe da 4000 (16 pannelli) per cui farei 4 stringhe da 4 pannelli in serie e poi 2000w su un ingresso e gli altri 2000 sull'altro. faro bene?

Accetta tensione PV 60v-115v.... dovrebbe essere ok...
Con quest etensioni di ingressi mi pare sia l'unica soluzione\combinazione. Non posso mi pare fare 8 sringhe da 48 volt (60)..perch ela tensione e' troppo bassa x il regolatore...giusto? o comunque troppo al limite..

Scarica allegato

mppt 120A.pdf ( Numero download: 196 )



Modificato da BellaEli - 23/01/2016, 01:07:47
 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 23/01/2016 01:14:20


CITAZIONE

Non mi e' chiaro il consiglio di usare pannelli da 72 celle invece che 60... ????

Alcuni pannelli sono composti da 60 celle, altri da 72 celle.

I pannelli a 60 celle hanno una tensione di uscita più bassa, hanno delle perdite inferiori quanto si lavora con i regolatori PWM, quelli a 72 celle hanno una tensione un po' più alta (di circa 6 volt) e sono più adatti a regolatori MPPT proprio per la capacità di adattarsi alla tensione di uscita del pannello.

Poi i pannelli si mettono in serie e/o in parallelo in base al proprio impianto ma 60 o 72 celle rappresentano lo standard su cui i fornitori si sono uniformati.

Se ti va di indagare prova a leggere questa discussione.

CITAZIONE
Quindi mi confermi che tutti i regolatori normali o ibridi (con inverter)..per questi livelli di potenza hanno la regolazione della corrente di carica giusto?..a parte i manuali da leggere..ke leggero'...ma in linea di massima?

No, no... non confermo nulla... per questo abbiamo bisogno di qualche utente che li conosce, io non ne ho mai visto uno dal vivo !!!

CITAZIONE
Trovo in rete batterie a buon prezzo che definiscono a "ciclo profondo"..sono quelle che dici tu dei muletti?

Dai un'occhiata qui

CITAZIONE
- Quei conettori mc4 o come si chiamana che includono un diodo in quali casi si usano? Non ho trovato nulla di semplice e chiaro in rete.

Non li conosco aspettiamo utenti che hanno fotovoltaico: claudio, eliafino, calcola, etc.

CITAZIONE
"- l'impianto verra montato su una terrazza di una casa,su adeguata struttura metallica,...in periferia di Valencia..in mezzo al nulla...solo da un lato c'e' una piccola montagnetta che dalle 5 del pomeriggio al tramonto fara entrare in ombral'impianto..pian piano..come una linea di ombra che pian piano avanza. Mi servono dei diodi particolari? "


In generale, il problema dell'ombreggiamento non è un fenomeno statico ! Voglio dire, può capitare che una nuvola si metta davanti a un pannello, o che un piccione si posa su un pannello o che delle foglie si accumulano su una porzione di un pannello o... insomma le casistiche possono essere tante...

Tutte le volte che una cella si oscura si comporterà come un carico al cui interno passeranno 8 A (con sole pieno, riferito ai pannelli visti da te) ! I diodi si utilizzano proprio per evitare che questa corrente fa guai...

Vediamo se intervengono altri utenti... scrivi un msg in lavagna scrivendo qualcosa del tipo: mi date una mano nella discussione "Imp.Isola: PV 4KW + Regolatore + Generatore..ma....." ?


CITAZIONE
Pensavo di comprare questi pannelli,saranno dei cessi? 163euro cadauno compreso trasporto a Valencia dove faccio l'impianto.

Il prezzo è ottimo ma altro non ti so dire...

CITAZIONE
Accetta tensione PV 60v-115v.... dovrebbe essere ok...
Con quest etensioni di ingressi mi pare sia l'unica soluzione\combinazione. Non posso mi pare fare 8 sringhe da 48 volt (60)..perch ela tensione e' troppo bassa x il regolatore...giusto? o comunque troppo al limite..

Se vai sull'MPPT devi cercare di raggiungere il limite max di tensione.
Ora se prendiamo i pannelli ZT260P, sulla scheda tecnica vediamo che hanno una tensione a vuoto di 37,12 V che per 3 pannelli fanno giusto giusto 111,36 ! Sono perfette stringhe da 3 pannelli, 15 o 18 in totale.
Quel regolatore è utilizzato da molti utenti e ne parlano bene. Altri marca molto utilizzata è la MorningStar. Di più, sui prodotti da te scelti, non so dirti, non ho esperienze in merito...

Se hai altri dubbi sono qui !

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 24/01/2016 18:23:14

Grazie,si faro le stringhe da tre.
Mi e' arrivato l'ultimo preventivo e questi in allegato costano esattamente come gli altri.
quali saranno i migliori?
Forse questi per via della marca ..credo piu conosciuta?
Qualcuno sa?



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/et%20solar%20%20ET-P660250WW.pdf

Scarica allegato

et solar ET-P660250WW.pdf ( Numero download: 209 )

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 24/01/2016 18:59:38

io ti darei un cosiglio sui connettori mc4 :eliminali e salda i fili con un saldatore a stagno.
Con l'umidità questi connettori tendono a ossidarsi interrompono il circuito e poi devi trovare il guasto.

 

tempestasolare
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 24/01/2016 21:35:26

esatto Inventoreinerba ! saldare assolutamente i cavi altrimenti le ossidazionio prima o poi creeranno problemi e come minimo ti faranno perdere tempo.

taso se ti leggi alcune discussioni troverai le molte risposte. se non sai proprio cosa fare ti puoi anche fare " ispirare" dall'impianto di qualcuno , io per esempio sto costruendo il mio terzo impianto FV, solo che stavolta faccio le cose in grande:io , per esempio, mi sto ispirando all'impianto con celle plantè come quello di franceschino, dagli un occhiata. mi piace il fatto che non deve dargli molta retta e non si deve preoccupare di nessuna soglia di stacco e attacco della batterie e tutto il resto....oltre al fatto che fino a quando non è stato bannato era veramente entusiasta del funzionamento e dava informazioni molto importanti . se è vero quello che ha scritto ( e non vedo perchè no) quel genere d'impianto sarà il mio.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15255

Stato:



Inviato il: 25/01/2016 19:54:37

Ciao Taso benvenuto, BellaEli ti sta dando ottimi suggerimenti, se mi posso permettere 2 considerazioni, scegliere i pannelli 60 o 72 celle in base alla tensione massima accettata dall'inverter/regolatore, scegliere il regolatore/inverter in base all'esigenza di ricarica delle batterie e viceversa.
Oramai è rimasto ben poco da inventare, è appurato che l'anello debole della catena sono le batterie.
Pro e contro
AGM e GEL costo relativamente contenuto, manutenzione zero, gestibili con inverter ibridi di gamma bassa, resistenza allo stress di utilizzo bassa, collocazione semplice.
Acido libero costi più importanti, manutenzione accurata, locale idoneo, buona resistenza allo stress, scelta accurata del regolatore di carica, inverter separato.
Il punto è solo quello, quanto sei disposto a spendere
Sono due diverse tipologie, dilettanti, professionisti, il tutto in base alle tue esigenze e prospettive di rientro investimento o resa investimento dipende dal tuo modo di vedere le cose.
Per quanto riguarda i connettori, non ho nessun dubbio a usarli, come in tutte le cose ci sono regole da seguire, una volta crimpato il connettore bisogna riempire di gel per contatti elettrici il guscio per fare in modo che non entri umidità e serrare bene la ghiera pur essendo fisicamente un componente passivo è importante curarne il cablaggio, i cavi si possono anche saldare ma se la cose sono fatte bene un connettore è eterno.
Il PIP4048MS, marcati in mille modi sopportano 145V e 3000W PV con picchi di 3750 e 4000W 230V, possono essere messi in parallelo fino a 6, mentre il PIP4048MSX esiste da 6000W e 9000W PV sempre 4000W 230V, pero il loro tallone d’Achille è la massima tensione di ricarica batterie, avendo un massimo di 58,4V non vanno d’accordo con le batterie ad acido libero che richiedono 60/64V di carica profonda.
Esempio la mia configurazione è PIP4048MS, 3000W PV, 400A batterie AGM, sono consapevole di avere un impianto da hobbista cerco di stressare meno possibile le batterie e tutto sommato sono contento del rapporto spesa resa.



Modificato da Claudio - 25/01/2016, 19:57:59


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 26/01/2016 00:26:13

Grazie degli utili consigli,alla fine i connettori penso che li elimino e li saldo magari con termorestringente o nn so se ci sono soluzioni da consigliare per isolare la saldatura. il nastro mi sa duri poco. cosi mi risolvo sto problema della pinza ecc..e.cc... a saldare bene sono capace!

Ora che leggo che il PIP4048MSX (che poi sarebbe quello che sto per comprare..ovvero MPPsolar pip4048msd...che ha 2 ingressi MPPT e e' da 6kw)...nn va bene per le batterie ad acido libero posto qui le batterie che pensavo di usare..cosi magari mi date un consiglio generale e specifico visto la tensione di carica nn tanto elevata:

Indeciso quindi tra queste:

http://www.tutiendasolar.es/Baterias-Monoblock-12V-Bateria-Monoblock-Power-250Ah-12v-POWER.html TOTALE 980€

http://tucomprasolar.es/es/baterias-monoblock-plomo-acido-12v/247-bateria-solar-power-sun-marca-tab-solar-12v250ah-c100.html TOTALE 788€

http://tucomprasolar.es/es/baterias-monoblock-plomo-acido-12v/246-bateria-solar-monoblock-solar-luxe-12v250ah-c100.html TOTALE 772€

http://www.debaterias.com/es/monoblocs/71-bateria-solar-u-power-250-ah.html TOTALE 920€

http://www.debaterias.com/es/monoblocs/73-bateria-solar-u-power-agm-250-ah.html TOTALE 1140€

http://usbattery.com/products/6-volt-batteries/us-2000-xc2/ TOTALE 1203€

..Mi sembrano tutte circa uguali a parte le ultime due..che sono AGM e le altre cioe le USbattery nOn so come definirle...a acido libero si dice?

...nn so propio cosa abbinare al PIP4048MSD...
Ne vale la pena spendere 1200euro (il mio budget massimo era 900\1000) contro le 772€ delle altre?

IN ultimo chiedo se qualcuno ha il manuale in pDf del pip4048msd perche quello ke mi ha mandato il venditore italiano e quello scaricato dal sito mppsolar nn e' il manuale reale specifico ma di un modello simile infatti nn menziona il contatto del rele per il generatore,il doppio ingresso PV mppt...e tante altre cose.... Grazie ancora..sono quasi all'arrivooo!

In realta ci sarebbe un altro dubbio! I cavi per collegare i pannelli e fare le stringhe da quanto li compro? 6mm2 o 4mm2? I pannelli sono 3 in serie e le stringhe in tutto sono 5. Che faccio? uso del 4mm2 peri ponti delle serie e poi il + e il - della stringa li faccio da 6mm2 per arrivare ad un quadro che metto per sezionare le 5 stringhe o faccio tutto da 4mm2 o da 6mm2? I pannelli essendo 15 sono una fila da 8 e una da 7 messi NON come sono messi nei campi..ma in fila mantenendo lo stesso angolo..cioe come su un tetto..questo per rendersi conto delle misure dei cablaggi per cui per metterne 3 in serie i cavi sono veramente corti..penso siano "ponti" da 1,5mt. Quelli lunghi sono quelli che vanno al quadro sezionatore stringhe che dovrebbero essere circa 15-18mt-20mt massimo. Considerando ke il regolatore ha 2 ingressi per i pannelli..e gli ingressi sono mc4..bo...ma mi chiedo perche hanno usato dei connettori mc4 con tutta la corrente che ci deve passare! Alla fine mi ritrovero che usciro dal quadretto sezionatore stringhe verso il regolatore con dei cavi ovviamente da 6mm2 intestati mc4 per poterli connettere al regolatore..che si scioglieranno! Ok gli ingressi sono 2 per cui 3 stringhe su uno e 2 stringhe sull'altro pero mi pare che nn sia una genialata. Le 3 stringhe sono 27A massimi mi pare..per cui nn sono troppi per i connettori MC4 che sono sul regolatore? Grazie dei consigli e' il mio prima impianto un po grande..totti gli altri sui tetti dei camper massimo 500w!



Modificato da BellaEli - 26/01/2016, 10:53:07
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15255

Stato:



Inviato il: 26/01/2016 03:03:39

CITAZIONE (Taso, 26/01/2016 00:26:13 ) Discussione.php?213397&1#MSG10




http://www.debaterias.com/es/monoblocs/73-bateria-solar-u-power-agm-250-ah.html TOTALE 1140€

http://usbattery.com/products/6-volt-batteries/us-2000-xc2/ TOTALE 1203€

..Mi sembrano tutte circa uguali a parte le ultime due..che sono AGM e le altre cioe le USbattery nOn so come definirle...a acido libero si dice?



Le AGM come ti ho detto per il solare non sono il massimo ma offrono comodità di gestione e in cambio le puoi scaricare al 20% e saltuariamente al 30%, le USbattery sono ab acido libero e sono le uniche dove il venditore mette le caratteristiche di ricarica, indicando carica profonda 7,35 x 8 = 58,8, il PIP arriva a 58,4 ci potrebbe stare ma non potrà mai equalizzarle a 61.2 come richiesto per 2/3 ore ogni 30 gg., le altre essendo tutte ad acido seguono la medesima sorte, se scegli acido non scegliere il PIP4048.

Per quanto riguarda i connettori se fai 3 stringhe sul I° e 2 stringhe sul II°, sui connettori del I° con pannelli da 250W avrai 2250W / mediamente 90V avrai circa 25A, anche a me sembrano sotto dimensionati e visto che dovrebbero resistere a un teorico di 30/35A speriamo bene.

Per la sezione cavi per 15/20 metri se porti ogni stringa vicino all'inverter 10mm² per stringa altrimenti qui LINK trovi un utile strumento per calcolare la caduta di tensione, come tensione calcola mediamente 90V.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 26/01/2016 10:28:22

Grazie dei consigli a questo punto supponendo di voler usare le piombo acido...USbattery mi puoi consigliare un regolatore + inverter che possa fare al caso mio..senza magari sforare i 1200euro che costa il PIP..e ch eabbia la possibilitya di comandare un generatore...quindi penso debba avere il "contatto".

Le USbattery quanto pensi che posso scaricarle..cioe alla fine forse sono meglio delle AGM d cui ho messo il link? ne valgono la pena che costano discretamente di piu? Dureranno di piu?


In ultimo..ammesso di usare il PIP4148 con le AGM del link..come faccio ad intestare un cavo da 10mm2 su un connettore MC4?
Oppure puo andare bene mettere il quadretto sexionatore stringhe vicinissimo al PIP e uscire dal quadretto con dei tristissimi 6mm2 intestati MC4 e entrare nel PIP?

Grazie,Andrea..buona giornata!

 

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 26/01/2016 11:13:35

Faccio delle simulazioni sul sito MorningStar ma nn ci capisco niente! o poco!

Ma quale regolatore mppt fa al caso mio con 15\16 pannelli? nn capsico i limiti di ingresso per quanto riguarda i pannelli dei regolatori morningstar!

dice: Permette ingressi di corrente fino a 300A...e quindi vuol dire che va bene? mumble mumble

... 700 euro!

NOn capisco se il TS-MPPT-60 possa andare bene...con 15\16 pannelli... uffaa

E poi mi serve un inverter da abbinargli.... e che il tutto possa cvomandarmi un generatore. mmmmmm..divento matto!



Modificato da Taso - 26/01/2016, 11:19:55
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15255

Stato:



Inviato il: 26/01/2016 12:57:53

Se puoi mettere 15 pannelli poi usare questo regolatore che arriva a 62,4V LINK
qui le caratteristiche LINK con questo inverter LINK, se cerchi sul forum L'Advance toroidale molti lo usano, spesa 1570 euro ma girando magari li trovi a meno e sono sicuramente validi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 