milopiro
| Inviato il: 19/09/2018 14:38:43
|
CITAZIONE (AlessandroT, 19/09/2018 14:21:08 ) 
Forse intendi dire che a riposo la tensione arriva a 52 volt con batterie cariche. E metti assorbing 59 volt.
----
Assorbing a 59volt certo e possibile metterlo ma come mai Cladio dice che minimo deve essere 60 volt la tensitensioneone fine carica,!!! | |
| | AlessandroT
| Inviato il: 19/09/2018 14:49:32
|
Non conosco le specifiche delle tue batterie ma 60 volt vanno bene per le tubolari ma le piste piane penso che bastino 59.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | milopiro
| Inviato il: 19/09/2018 14:54:54
|
CITAZIONE (AlessandroT, 19/09/2018 14:49:32 ) 
Non conosco le specifiche delle tue batterie ma 60 volt vanno bene per le tubolari ma le piste piane penso che bastino 59.
--------
Stasera modifico a 59volt l'assorbing sono batterie Saf piastre piane da 650 ah | | | | AlessandroT
| Inviato il: 19/09/2018 14:57:19
|
Ok
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | milopiro
| Inviato il: 19/09/2018 14:58:08
|
CITAZIONE (AlessandroT, 19/09/2018 14:57:19 ) 
Ok
-------
Questi li attuali valori:
absorption a 58,8 e float a circa 55, equalizzazione a 60. | | | | AlessandroT
| Inviato il: 19/09/2018 15:05:42
|
Perfetti vanno bene così. Se hai modo di moritorarle vedrei che arrivando a 58,8 ci resteranno per 1 2 ore e poi passerà in float a 55.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | milopiro
| Inviato il: 19/09/2018 15:14:07
|
CITAZIONE (AlessandroT, 19/09/2018 15:05:42 ) 
Perfetti vanno bene così. Se hai modo di moritorarle vedrei che arrivando a 58,8 ci resteranno per 1 2 ore e poi passerà in float a 55.
--------
Controllato sul mio foglio o visto che a 58volt ci rimane per mezzora dopo passa in floot a 55 volt, la mia sensazione che rimaressero piu alte di tensione a fine carica, vedo che dopo il floot cade subito a 52 volt,credo di avere pochi pannelli e poca corrente per una carica completa. | | | | AlessandroT
| Inviato il: 19/09/2018 18:57:16
|
Se passa in float la carica è completa. Comunque è normale che alla prima richiesta di energia vadano a 52 anche con 5 A di assorbimento ma non vuol dire che sono scariche. Comunque acquista un densimetro e sei sicuro del loro stato se cariche o scariche
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | milopiro
| Inviato il: 20/09/2018 08:37:04
|
CITAZIONE (AlessandroT, 19/09/2018 18:57:16 ) 
Se passa in float la carica è completa. Comunque è normale che alla prima richiesta di energia vadano a 52 anche con 5 A di assorbimento ma non vuol dire che sono scariche. Comunque acquista un densimetro e sei sicuro del loro stato se cariche o scariche
-------
Lo sto recuperando dai cartoni del trasloco il densimetro,poi vado a comprare altri panneli poly da 250w cosi da avere piu produzione nel periodo invernale caso mai li inclino sui 30 gradi.. | | | | AlessandroT
| Inviato il: 20/09/2018 09:23:06
|
Certo per prima cosa la produzione deve coprire il bisogno.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | milopiro
| Inviato il: 20/09/2018 10:57:22
|
CITAZIONE (AlessandroT, 20/09/2018 09:23:06 ) 
Certo per prima cosa la produzione deve coprire il bisogno.
,-------
Concordo ma avevo deciso dopo aver montato i 12 pannelli da 280w di aggiungere altre due-tre stringhe da 3 pannelli da 250w che ho trovato usati di un anno perfettamente funzionanti | | | | AlessandroT
| Inviato il: 20/09/2018 12:07:48
|
Sicuramente che in inverno ti serviranno anche se in realtà non bastano mai! Ma ci accontentiamo.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | milopiro
| Inviato il: 20/09/2018 18:12:10
|
CITAZIONE (AlessandroT, 20/09/2018 12:07:48 ) 
Sicuramente che in inverno ti serviranno anche se in realtà non bastano mai! Ma ci accontentiamo.
--------
Ciao o controllato col densimetro le batterie e le prime 14 elementi l'acido sta sul verde nelle rimanenti invece sale sul rosso credo sia un problema di corrente di ricarica??? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 20/09/2018 19:04:05
|
Allora vuol dire che la Celle sono sbilanciare e quelle sul rosso sono solfatate. Per prima cosa fagli fare una bella equalizzata di un oretta a 60 volt e verifichi dopo aver fatto riposare le batterie nuovamente l acido in caso l indomani ripeti l equalizzazione.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | milopiro
| Inviato il: 20/09/2018 20:20:09
|
CITAZIONE (AlessandroT, 20/09/2018 19:04:05 ) 
Allora vuol dire che la Celle sono sbilanciare e quelle sul rosso sono solfatate. Per prima cosa fagli fare una bella equalizzata di un oretta a 60 volt e verifichi dopo aver fatto riposare le batterie nuovamente l acido in caso l indomani ripeti l equalizzazione.
------
Avevo fatto oggi equalizzazione di un ora le ho anche gurdate dentro sono belle le piastre non vedo segni di solfatazione comunque e anche vero che con le giornate grigie come lunedi mi ha solo prodotto 1kw in tutto il giorno. Domani ripeto l'equalizzazione..,se basta | |
| | |
|