milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 19/09/2018 14:38:43

CITAZIONE (AlessandroT, 19/09/2018 14:21:08 ) Discussione.php?214817&9#MSG142

Forse intendi dire che a riposo la tensione arriva a 52 volt con batterie cariche. E metti assorbing 59 volt.

----
Assorbing a 59volt certo e possibile metterlo ma come mai Cladio dice che minimo deve essere 60 volt la tensitensioneone fine carica,!!!



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/09/2018 14:49:32

Non conosco le specifiche delle tue batterie ma 60 volt vanno bene per le tubolari ma le piste piane penso che bastino 59.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 19/09/2018 14:54:54

CITAZIONE (AlessandroT, 19/09/2018 14:49:32 ) Discussione.php?214817&10#MSG144

Non conosco le specifiche delle tue batterie ma 60 volt vanno bene per le tubolari ma le piste piane penso che bastino 59.

--------
Stasera modifico a 59volt l'assorbing sono batterie Saf piastre piane da 650 ah



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/09/2018 14:57:19

Ok



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 19/09/2018 14:58:08

CITAZIONE (AlessandroT, 19/09/2018 14:57:19 ) Discussione.php?214817&10#MSG146

Ok

-------
Questi li attuali valori:
absorption a 58,8 e float a circa 55, equalizzazione a 60.



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/09/2018 15:05:42

Perfetti vanno bene così. Se hai modo di moritorarle vedrei che arrivando a 58,8 ci resteranno per 1 2 ore e poi passerà in float a 55.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 19/09/2018 15:14:07

CITAZIONE (AlessandroT, 19/09/2018 15:05:42 ) Discussione.php?214817&10#MSG148

Perfetti vanno bene così. Se hai modo di moritorarle vedrei che arrivando a 58,8 ci resteranno per 1 2 ore e poi passerà in float a 55.

--------
Controllato sul mio foglio o visto che a 58volt ci rimane per mezzora dopo passa in floot a 55 volt, la mia sensazione che rimaressero piu alte di tensione a fine carica, vedo che dopo il floot cade subito a 52 volt,credo di avere pochi pannelli e poca corrente per una carica completa.



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/09/2018 18:57:16

Se passa in float la carica è completa. Comunque è normale che alla prima richiesta di energia vadano a 52 anche con 5 A di assorbimento ma non vuol dire che sono scariche. Comunque acquista un densimetro e sei sicuro del loro stato se cariche o scariche



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 20/09/2018 08:37:04

CITAZIONE (AlessandroT, 19/09/2018 18:57:16 ) Discussione.php?214817&10#MSG150

Se passa in float la carica è completa. Comunque è normale che alla prima richiesta di energia vadano a 52 anche con 5 A di assorbimento ma non vuol dire che sono scariche. Comunque acquista un densimetro e sei sicuro del loro stato se cariche o scariche

-------
Lo sto recuperando dai cartoni del trasloco il densimetro,poi vado a comprare altri panneli poly da 250w cosi da avere piu produzione nel periodo invernale caso mai li inclino sui 30 gradi..



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 20/09/2018 09:23:06

Certo per prima cosa la produzione deve coprire il bisogno.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 20/09/2018 10:57:22

CITAZIONE (AlessandroT, 20/09/2018 09:23:06 ) Discussione.php?214817&10#MSG152

Certo per prima cosa la produzione deve coprire il bisogno.

,-------
Concordo ma avevo deciso dopo aver montato i 12 pannelli da 280w di aggiungere altre due-tre stringhe da 3 pannelli da 250w che ho trovato usati di un anno perfettamente funzionanti



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 20/09/2018 12:07:48

Sicuramente che in inverno ti serviranno anche se in realtà non bastano mai! Ma ci accontentiamo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 20/09/2018 18:12:10

CITAZIONE (AlessandroT, 20/09/2018 12:07:48 ) Discussione.php?214817&10#MSG154

Sicuramente che in inverno ti serviranno anche se in realtà non bastano mai! Ma ci accontentiamo.

--------
Ciao o controllato col densimetro le batterie e le prime 14 elementi l'acido sta sul verde nelle rimanenti invece sale sul rosso credo sia un problema di corrente di ricarica???



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 20/09/2018 19:04:05

Allora vuol dire che la Celle sono sbilanciare e quelle sul rosso sono solfatate. Per prima cosa fagli fare una bella equalizzata di un oretta a 60 volt e verifichi dopo aver fatto riposare le batterie nuovamente l acido in caso l indomani ripeti l equalizzazione.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 20/09/2018 20:20:09

CITAZIONE (AlessandroT, 20/09/2018 19:04:05 ) Discussione.php?214817&10#MSG156

Allora vuol dire che la Celle sono sbilanciare e quelle sul rosso sono solfatate. Per prima cosa fagli fare una bella equalizzata di un oretta a 60 volt e verifichi dopo aver fatto riposare le batterie nuovamente l acido in caso l indomani ripeti l equalizzazione.

------
Avevo fatto oggi equalizzazione di un ora le ho anche gurdate dentro sono belle le piastre non vedo segni di solfatazione comunque e anche vero che con le giornate grigie come lunedi mi ha solo prodotto 1kw in tutto il giorno. Domani ripeto l'equalizzazione..,se basta



---------------



 