LuckyLuke
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 10/05/2020 01:15:23

CITAZIONE (emuland, 09/05/2020 18:23:59 ) Discussione.php?216093&6#MSG91

CITAZIONE (LuckyLuke, 09/05/2020 15:06:27 ) Discussione.php?216093&6#MSG90
CITAZIONE (emuland, 09/05/2020 14:57:14 ) Discussione.php?216093&6#MSG85



lato dc.

magnetotermico/fosibile
scaricatori( quanti volt raggiungi?)

lato ac

differenziale 0,03A
magnetotermico


Ma, lato DC, intendi un magnetotermico e un fusibile o basta uno dei due?

Lato Ac penso che basti un differenziale magnetotermico da 32 a, giusto? Ma dal momento che l'uscita in Ac dell'inverter andrà dentro al mio quadro elettrico, che ha già un differenziale magnetotermico da 0,03A
e 63a, il differenziale da 32A mi sembra inutile, ammenocché non vada inserito sull'ingresso Ac da cui l'inverter riceve la corrente dal contatore enel...


La seconda che hai detto, io ci metterei anche magnetotermico tra Enel e inverter.(se lo metti combinato va bene uguale)


Allora, sul lato DC ho trovato questo che mi pare potrebbe reggere tutte e tre le stringhe di pannelli... https://www.amazon.it/dp/B07R4J6DY1/ref=cm_sw_r_apa_i_sGZTEbKQWS1MT
Che ne pensate? 500 V X 63A farebbe 31500 W... giusto? Io al massimo arriverò a 9000 W...

Invece, sul lato Ac fra rete Enel ed inverter metterò questo che ho già... https://www.amazon.it/dp/B001L5SLPE/ref=cm_sw_r_apa_i_JiZTEbWW6HPEB

Mentre come magnetotermico gli potrei abbinare questo, che mi sembra un articolo molto interessante e innovativo... https://www.amazon.it/dp/B0817STVKF/ref=cm_sw_r_apa_i_urZTEbNV915ZP

Anche se non ho ben capito perché ma nell'immagine mostra che il magnetotermico suddetto va inserito fra un differenziale puro come il primo che ho inserito ed un magnetotermico classico come questo: https://www.amazon.it/dp/B07FY3SP2G/ref=cm_sw_r_apa_i_kxZTEb9QBT860

Ma quindi il secondo a cosa serve? A monitorare e bloccare le sovratensioni da parte della rete? Beh, se così fosse, non sarebbe male, o no? O sarebbe inutile? Cosa ne pensate?

 

LuckyLuke
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 12/05/2020 08:46:23

CITAZIONE (Claudio, 10/05/2020 01:15:23 ) Discussione.php?216093&6#MSG87

445V sei un po' troppo vicino al limite, ma ci può stare.

Facendo stringhe di pannelli in serie non è tento la tensione ma la corrente che deve essere simile, se in una stringa da 12 pannelli da 9A ne metti uno da 8A tutti si abbasseranno a 8A perché sarà la massima corrente che in quel pannello potrà scorrere.


Claudio, perché dici che sono un po' troppo vicino al limite? Con questo inverter il limite è 500 V non 450... O forse anche così ritieni che io sia un po' troppo vicino al limite massimo?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 12/05/2020 16:22:07

Io starei sui 400V per evitare la possibilità di Cloud Edge, poi vedi tu, al limite si spegne e poi si riaccende.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

LuckyLuke
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 13/05/2020 08:11:21

CITAZIONE (Claudio, 12/05/2020 16:22:07 ) Discussione.php?216093&7#MSG94

Io starei sui 400V per evitare la possibilità di Cloud Edge, poi vedi tu, al limite si spegne e poi si riaccende.


Beh, no, hai ragione. Se corro questo rischio meglio di no. Potrei metterne 11 in serie ed arrivare intorno ai 410-420V. Mi resterebbero cinque pannelli per fare un'altra stringa, ma dovrei trovare altri sei pannelli con voltaggio e potenza uguale... 235 Wp e circa 39 V di VOC... o pensi che vi sia un'altra soluzione?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 13/05/2020 09:48:13

Con un VPM di 29,8V puoi fare anche stringhe da 8 pannelli e poi tutte un parallelo, avresti comunque la tensione utile 238V, sei a metà range di lavoro 120-450

In totale quanti pannelli hai a disposizione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

LuckyLuke
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 13/05/2020 19:36:16

Dovrei avere 24 pannelli funzionanti su 31, in pratica a 7 ho misurato la tensione di uscita ed era la metà degli altri, quindi volendo potrei farne un uso sperimentale con un piccolo regolatore di carica, ma per ora mi concentro su questo impianto. Il manuale dell'inverter consiglia 2 stringhe in parallelo ciascuna di 10 pennelli per un totale di 5000 Wp. Spero che l'inverter non ne risenta di 6000 Wp

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 13/05/2020 19:56:12

Lascia perdere quello che dice il manuale.

Perfetto 3 stringhe da 8 pannelli 5640W, VOC312V VPM238V.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

LuckyLuke
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 14/05/2020 16:03:33

CITAZIONE (Claudio, 13/05/2020 19:56:12 ) Discussione.php?216093&7#MSG98

Lascia perdere quello che dice il manuale.

Perfetto 3 stringhe da 8 pannelli 5640W, VOC312V VPM238V.


Perfetto Claudio. Farò come dici tu. E se per sbaglio riuscissi a rimediare in totale 27 pannelli funzionanti, farò 3 stringhe da 9 pannelli. Intanto ho preso le misure per dove collocare l'inverter sul muro interno della gabbia scale: tutto perfetto: 50 cm dal soffitto, 60 da terra, 20 ed anche più da ogni lato. Ventilazione garantita. Lì accanto farò il buco nel muro per far entrare i fili dei pannelli. Ora, a questo riguardo, sul manuale parla di un cavo da 3,8 cm di diametro per portare i 5000 Wp dei pannelli all'inverter. Siccome saranno suddivisi su tre stringhe, immagino che dei cavi solari da 10 mm potrebbero bastare, o no? Meglio da 12?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 14/05/2020 16:43:07

Fai 3 discese a copie di rosso e nero da 6mm², 3 portafusibili a sezionare con fusibili da 15A, all'uscita unica uno scaricatore e poi vai all'inverter.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

LuckyLuke
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 15/05/2020 15:04:57

CITAZIONE (Claudio, 14/05/2020 16:43:07 ) Discussione.php?216093&7#MSG100

Fai 3 discese a copie di rosso e nero da 6mm², 3 portafusibili a sezionare con fusibili da 15A, all'uscita unica uno scaricatore e poi vai all'inverter.

Claudio, questi fusibili vanno bene?

LINK



Modificato da Claudio - 15/05/2020, 17:38:59
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 15/05/2020 17:31:46

No sono in Ac

Fusibili LINK

Portafusibili LINK

Scaricarori LINK



Modificato da Claudio - 15/05/2020, 17:39:29


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

LuckyLuke
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 15/05/2020 18:36:03

CITAZIONE (Claudio, 15/05/2020 17:31:46 ) Discussione.php?216093&7#MSG102

No sono in Ac

Fusibili LINK

Portafusibili LINK

Scaricarori LINK


Grazie mille! Avevo il dubbio di prendere i componenti sbagliati e questo mi stava frenando e rallentando tutta la realizzazione. I fusibili li metto sui cavi positivi giusto?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 15/05/2020 22:28:01

Più che sufficiente.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

LuckyLuke
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:102

Stato:



Inviato il: 16/05/2020 08:15:05

Bene Claudio. Ma sul lato di ingresso della AC dalla rete all'inverter sul manuale viene indicato di installare un differenziale da 50A. Ora, premesso intanto che non lo trovo da nessuna parte, qui sul forum mi è stato consigliato di inserire anche un magnetotermico di analoga potenza. Cercando poi nei consigli sul sito energiasolare100, viene indicato di installare anche questo: Scaricatore di Sovratensione per Impianti Monofase 275V. Tu cosa mi consigli? E sapresti dove trovare un differenziale magari con magnetotermico integrato da 50A? Io ne ho trovato solo uno puro da 63A... andrebbe bene lo stesso secondo te? O non proteggerebbe adeguatamente l'inverter? Grazie infinite della tua disponibilità

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 16/05/2020 12:16:31

50A?? a cosa serve?? non scatterà mai!!! scatterebbe prima il contatore Enel.

Per i differenziali si entra nella normativa, quindi esempio:

Se hai un contatore da 3Kwh subito all'uscita diff. Magneto 16A 0,03mA
Se hai un contatore da 4Kwh subito all'uscita diff. Magneto 20A 0,03mA

Stessa cosa in uscita all'inverter.

Se hai il contatore lontano e una tratta interrata subito all'uscita diff. Magneto 0,3mA e di amperaggio adeguato e 0,03mA all'ingresso inverter e 0,03mA in uscita.

Non vedo l'utilità di uno scaricatore lato AC, certo male non fa, forse per eventi atmosferici.

NB.
I magneto o i diff. non servono a proteggere le cose ma le persone e la casa, tutto il resto è sacrificabile.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 
 InizioPagina
 