Accumulatori
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 13:55:29


CITAZIONE

Calcola ma queste sono da 200Ah quelle che avevi inserito prima erano da 110Ah


Si ne avevo contate 16 da 100Ah

CITAZIONE
Calcola allora bms e 2 batterie anche da 45Ah da auto e stai sicuro che non rimani al buio, le batterie da auto specialmente se sono ad acido libero dovrebbero durare un po di anni,considerando che caricherebbero a circa 29v non dovrebbero soffrire più di tanto.


Bho devo rifletterci.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 18/01/2021 16:09:55

Aggiornamento, dopo aver fatto ricaricare il banco delle gel, ho potuto verificare che nessun elemento è in corto, sono tutti perfettamente livellati. Il problema è che saranno solfatati e ritengo in parte ormai secchi, quindi si caricano e scaricano troppo in fretta, però non tanto da dovermi impiccare a comprare subito un banco nuovo, posso scegliere e fare l'acquisto prima della prossima estate.

Confermo invece che quelle ad acido libero da trazione pesante, sono ormai da smaltire ed anche la soluzione ha un brutto colore nero, segno che ormai i tubetti delle piastre corazzate si sono rotti.

Al momento sono orientato tra due possibili alternative: batterie al piombo gel oppure quelle al litio in questo caso solo se non devo installare alcun dispositivo elettronico e alcun bms.

La ricerca continua.
Grazie dell'aiuto



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 18/01/2021 16:18:30

Per completezza, questo è il grafico della giornata di oggi, si vede benissimo che appena si accendono i frigo, la tensione scende immediatamente a valori inaccettabili, mentre la ricarica ha portato troppo in fretta le batteria alla tensione di 30V

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Schermata%20a%202021-01-18.png



Modificato da calcola - 18/01/2021, 16:33:55


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Mi112
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:160

Stato:



Inviato il: 18/01/2021 19:19:20

Il bms nelle litio serve per tenere sempre la ricarica alla stessa tensione su tutte le celle?

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 18/01/2021 21:32:40

No. Il bms é un dispositivo di sicurezza. Quello che dici é un bilanciatore



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

Mi112
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:160

Stato:



Inviato il: 18/01/2021 22:30:43

in teoria si potrebbero installare che senza bms?

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 18/01/2021 23:32:55

Guideresti una macchina senza freni?



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

Mi112
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:160

Stato:



Inviato il: 19/01/2021 19:51:31

CITAZIONE (emuland, 18/01/2021 23:32:55 ) Discussione.php?216366&4#MSG52

Guideresti una macchina senza freni?

No di sicuro infatti la mia era una domanda per capire se potevano andare bene senza il bms e capire se poterle installare visto il costo non più esagerato come una volta

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 26/01/2021 06:12:18

CITAZIONE (emuland, 19/01/2021 19:51:31 ) Discussione.php?216366&4#MSG52

Guideresti una macchina senza freni?


Non hai scritto che nel tuo accumulo non usi più i bms?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

emuland

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4451

Stato:



Inviato il: 26/01/2021 06:29:50

CITAZIONE (calcola, 26/01/2021 06:12:18 ) Discussione.php?216366&4#MSG54

CITAZIONE (emuland, 19/01/2021 19:51:31 ) Discussione.php?216366&4#MSG52
Guideresti una macchina senza freni?


Non hai scritto che nel tuo accumulo non usi più i bms?



al momento non uso bms, ma loggo i voltaggi.

visto le domande che mi pone l'utente medio, meglio non consigliare mai la gestione senza bms.

io sono almeno 3 anni che gestisco queste batterie (lifepo4) e una certa confidenza ormai credo di averla.

con le li-ion invece ho solo oggetti con bms mai senza



---------------
4A per mmq di supposta cono-"scienza", per Legge
Rane Fritte, cavallette, bagarozzi e cotillon! Venite fuori alla festa!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 21/02/2021 11:17:31

Aggiornamento

Confermo che il banco degli elementi da trazione pesante è ormai andato, mentre il secondo con le gel non funzionava perché un elemento era in corto. Quindi l'ho sostituito con uno che avevo di riserva, solo che l'elemento non lo ricaricavo da tre anni ed ho avuto difficoltà a portarlo alla condizione degli altri, ora il banco al gel funziona, regge anche tutta la notte e senza l'aiuto dell'alimentatore ausiliario.

Ora mi chiedo, posso provare a recuperare anche il banco degli elementi per trazione pesante? Cosa dovrei fare, svuotarli e lavarli e poi rifare l'acido?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 21/02/2021 13:48:46

Aspetta calcola per prima cosa bisogna capire perché è andato (il banco)? Che tensione hanno le celle,densità dell elettrolita? Riesci a vedere le piastre, come sono a prima vista. Oltretutto bisogna capire da quanto lavorano e con che percentuale di scarica e poi sarebbe interessante capire con che tensione di carica hanno lavorato.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/02/2021 19:32:15

Ho cercato in giro e mi sono riletto alcune vecchie discussioni che avevo dimenticato. Penso di procedere così:

Le svuoto
Le lavo con acqua
Le svuoto
Sciacquo con acqua distillata e lascio scolare bene
Filtro la vecchia soluzione e la riporto alla densità nominale 1,27 Kg/L
Riempio e provo a misurare la capacità residua.

Se accumulano e tengono la carica, bene, altrimenti amen, le vendo a chi recupera il piombo e compro un nuovo banco (non con le rotelle, parliamo di banchi di accumulatori )



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 07/03/2021 22:37:23

non ci posso credere che siano gia defunte, ricordo la foto che postasti appena prese stavano nel cofano della tua auto se non ricordo male legate col fil di ferro, 7 anni e gia sono morte? fossi in te laverei un elemento e lo aprirei per vedere la condizione delle piastre e la quantita di sedimenti sul fondo, sicuro che non ci sia un solo elemento che ha ceduto e che magari rende inefficente l'intero banco?



Modificato da maxxx1 - 07/03/2021, 23:11:37
 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 10/03/2021 06:48:25

Purtroppo ritengo che ci sia poco da fare. Ormai accumulano poco in quanto si ricaricano/scaricano troppo in fretta e quando vanno in elettrolisi la soluzione diventa torbida e nera. Le piastre sono tutte scure, non sono solfatate, quindi gli ossidi dei tubetti delle piastre corazzate sono usciti e gli elementi hanno perso capacità.

Per il momento l'unica cosa che sono riuscito a fare è stata quella di separarli e misurare la tensione di ogni elemento ed erano livellati alla stessa tensione. Poi li ho ricollegati e messi a caricare con un pannello da 100W 24V e corrente massima di 10A. La densità dell'elettrolita non sale più di 1,23 Kg/L, bassa, perchè fino alla scorsa estate raggiungevano la densità di 1,30 - 1,31 Kg/L.

La causa del danno la faccio risalire ad un prolungato blackout dell'enel dopo una nevicata e le batterie si sono scaricate troppo, almeno non trovo altra spiegazione.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 