Succede anche a voi?
.. che il PIP-4048MS (anno 2017) avendo una capacità d’ingresso dei pannelli pari a
145 V, quando il voltaggio arriva a 110 stacca tutto l’impianto, e per un breve momento dai pannelli non arriva più niente!!
M’è successo già un paio di volte, io ho un impianto la cui composizione la potete vedere in firma ( 4 stringhe da tre), e anche se ho montato 3 tipi di pannelli con diversa potenza, il massimo VOC che l’inverter può trovare non potrà mai superare i 115 volt dovuto ai peimar 300w mono,e devo dire che va abbastanza bene, ma ogni tanto quando la tensione di entrata dei pannelli supera i 110v ..mi da sto problema?
A qualcun altro e successo? Buona domenica!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:233

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 17:32:28

Guarda se leggi il mio post io ho quel problema.

Ma non ho mai monitorato che stacca ai 110V

LINK



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie ...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2911

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 18:16:29

In alcune occasioni il pip fa il distacco di pannelli,è quando cerca un migliore punto di massima tensione o quando dallo stato di float luce verde centrale accesa, viene richiesta potenza dal carico AC.



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 19:47:47

CITAZIONE (Riccardo, 06/05/2018 18:16:29 ) Discussione.php?215177&1#MSG2

In alcune occasioni il pip fa il distacco di pannelli,è quando cerca un migliore punto di massima tensione o quando dallo stato di float luce verde centrale accesa, viene richiesta potenza dal carico AC.



Esatto.

Un test abbastanza veloce per vedere se non gradisce tensioni PV superiori a 110V è fare provvisoriamente stringhe da 2, è comunque uno strano comportamento, anche perché il VOC pannelli non è facile da raggiungere durante la produzione, diciamo impossibile.
Ho pannelli da 250W VOC 38.1V 5 stringhe da 3 non sgancia e anche in Float non ho mai visto più di 95/98V.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 20:35:56

Grazie a tutti delle risposte! Da quando ho notato questo problema cerco di controllare spesso, oggi mi sono accorto che anche superando i 111V (vedi img) non ho avuto distacco... Da come dite ci sono dei momenti in cui il pip per motivi suoi li fa!! Ok! le prime due volte in cui o assistito a cio', ho fatto come Emblema, cioè staccare tutto comprese le batterie e riavviarlo! La terza ho aspettato con una punta di frustrazione vedendo il bel sole che ci stava e le batterie calare allegramente



Immagine Allegata: picco t.png
 
ForumEA/S/picco t.png



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

calasci
KiloWatt


Utente
Msg:125

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 20:58:00

CITAZIONE (valter996, 06/05/2018 20:35:56 ) Discussione.php?215177&1#MSG4

Grazie a tutti delle risposte! Da quando ho notato questo problema cerco di controllare spesso, oggi mi sono accorto che anche superando i 111V (vedi img) non ho avuto distacco... Da come dite ci sono dei momenti in cui il pip per motivi suoi li fa!! Ok! le prime due volte in cui o assistito a cio', ho fatto come Emblema, cioè staccare tutto comprese le batterie e riavviarlo! La terza ho aspettato con una punta di frustrazione vedendo il bel sole che ci stava e le batterie calare allegramente



Ma 42 ° di batteria non sono altini ?



---------------
Impianto camper 24v 4 x 500w solare 280A LIFEPO 4
EASUN REGOLATORE SOLARE 8048


 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2911

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 21:10:30

valter996,secondo me i tuoi problemi derivano da un banco batterie piccolo nel confronto della potenza disponibile da fotovoltaico.
Con la tensione di batteria sei al limite 59,80 V sei al limite con l'inserimento della protezione.
Per il PIP4048 da 5kva il manuale parla di minimo 200Ah in pratica non hai niente che assorbe tutta la corrente dei pannelli.
Lo so costano tanto ,ma metti qualcosa di recupero in attesa di tempi migliori
Ricordati di limitare la corrente del regolatore altrimenti avrai problemi con le batterie



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2911

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 21:21:05

CITAZIONE (calasci, 06/05/2018 20:58:00 ) Discussione.php?215177&1#MSG5

CITAZIONE (valter996, 06/05/2018 20:35:56 ) Discussione.php?215177&1#MSG4
Grazie a tutti delle risposte! Da quando ho notato questo problema cerco di controllare spesso, oggi mi sono accorto che anche superando i 111V (vedi img) non ho avuto distacco... Da come dite ci sono dei momenti in cui il pip per motivi suoi li fa!! Ok! le prime due volte in cui o assistito a cio', ho fatto come Emblema, cioè staccare tutto comprese le batterie e riavviarlo! La terza ho aspettato con una punta di frustrazione vedendo il bel sole che ci stava e le batterie calare allegramente



Ma 42 ° di batteria non sono altini ?


calasci, 42 gradi è il picco di temperatura interna del pip



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2911

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 21:32:24

CITAZIONE (valter996, 06/05/2018 20:35:56 ) Discussione.php?215177&1#MSG4

Grazie a tutti delle risposte! Da quando ho notato questo problema cerco di controllare spesso, oggi mi sono accorto che anche superando i 111V (vedi img) non ho avuto distacco... Da come dite ci sono dei momenti in cui il pip per motivi suoi li fa!! Ok! le prime due volte in cui o assistito a cio', ho fatto come Emblema, cioè staccare tutto comprese le batterie e riavviarlo! La terza ho aspettato con una punta di frustrazione vedendo il bel sole che ci stava e le batterie calare allegramente

Vedo ora corrente di ricarica FV10 perfetto!!!!!



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:233

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 22:49:59

Ma che qualcuno sappia, c'è un aggiornamento del firmware che risolve il problema?

Perché rischi di perdere intere giornate di produzione....



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie ...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 06/05/2018 22:57:08

Scrivere a MppSolar, spiegare il problema inviando foto etichetta, ci mettono un po' ma rispondono.

Lo stacco pannelli a me avviene in situazione di Float, quando vai a chiedere più di quanto i pannelli stanno caricando, il regolatore resetta per uscire dalla fase di Float, riaggancia i pannelli e alza la corrente al massimo, ma tutto avviene in circa 30 secondi.

Non succede se è ancora nella fase di Bulk, alza la corrente pannelli immediatamente, senza sganciare.

Naturalmente sole permettendo, altrimenti media con le batterie.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 07/05/2018 06:56:00

CITAZIONE (Riccardo, 06/05/2018 21:10:30 ) Discussione.php?215177&1#MSG6

valter996,secondo me i tuoi problemi derivano da un banco batterie piccolo nel confronto della potenza disponibile da fotovoltaico.
Con la tensione di batteria sei al limite 59,80 V sei al limite con l'inserimento della protezione.
Per il PIP4048 da 5kva il manuale parla di minimo 200Ah in pratica non hai niente che assorbe tutta la corrente dei pannelli.
Lo so costano tanto ,ma metti qualcosa di recupero in attesa di tempi migliori
Ricordati di limitare la corrente del regolatore altrimenti avrai problemi con le batterie

Ciao Ric, premetto che il PIP e le modeste batterie son sempre andate d'amore e d'accordo, nel senso che una volta settati i parametri in rapporto a quello che ho, il PIP ha sempre gestito le batterie perfettamente!Nella max di carica...la scarica...bulk....float, stacco a 49, attacco 53...ec...ecc e per questo che aspettavo tempi e offerte migliori per le batterie, pensa che a me ne servirebbero 12 da 100ah per stare bene, quindi come hai detto te una bella spesa!! CMQ, visto che il "problema" non si presenta giornalmente, e come m'avete fatto notare, cio' possa essere una funzione "fisiologica" del pip,spero che il solo e vero problema sia la perdita conseguente di KW giornalmente....che ci posso fa?!!Sembra più grave da Emblema, che spero risolva.... a seguire!Grazie a tutti!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:233

Stato:



Inviato il: 07/05/2018 12:18:30

Purtroppo stamattina c'è un sole da paura e pannelli sono a 0. Io sono fuori per lavoro ho fatto spegnere inverter e batterie a mia Moglie ma non è ripartito niente e questo mi fa pensare che ci sia qualche altro problema. Se fisicamente il PIP stacca solo per la ricerca del punto di carica migliore nella curva, perché a me si sta comportando così? Ho scritto a mppsolar e ci sto combattendo da 15 gg



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie ...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 07/05/2018 12:38:09

Emblema da quanto tempo hai questo inverter? Se stacca e rimane staccato puo essere o per un fusibile o per alta tensione ...

Un altra causa puo essere il superamento della potenza complessiva ...

Fisioloco e lo stacco e attacco come dice Claudio ma se vedi lo 0 sulla linea fv c e qualche cosa che non va...



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15103

Stato:



Inviato il: 07/05/2018 15:06:11

Il 4048 è del 2016?? se ha l'alettatura nera nella parte superiore è 3000W PV, altrimenti è un 4000W PV.
Cosa vuol dire "in serie da 3 su 2 stringhe, non capisco, 15 pannelli da 265W 38.6V=115.8V sono 5 stringhe da 3 pannelli Cad.



Modificato da Claudio - 07/05/2018, 15:09:15


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 