Scusate ragazzi,ho un un regolatore mppt epsolar 45A,150VDC,1040w di ingresso.
Potrei collegargli due stringhe di 4 pannelli 230w/24v in serie+ una stringa di 3 pannelli 230w/24v+(110+140 12v in serie) in serie.
Le tre stringhe le metterei poi in parallelo.La cosa è fattibile oppure ho sbagliato i calcoli??

grazie per eventuali risposte




Modificato da walter t - 1/4/2013, 11:11
 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,08:14

Direi che puoi collegare in serie 4 pannelli da 230Wp poi sei al limite del regolatore... regolatore permettendo, non avresti potuto collegare gli altri pannelli a 12Vp, sono troppo diversi...



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

walter t
Watt


Utente
Msg:78

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,14:08

Scusa non è conveniente in termini di produzione in watt,però mi pare che si possa fare,sbaglio?

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,17:12

Teoricamente sì, ma non ce la farebbe il regolatore di carica, superi limite di corrente e potenza



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

walter t
Watt


Utente
Msg:78

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,19:03

Una stringa di quattro pannelli in serie sarebbero 230W x 4=920W/8Ah
Se le stringhe sono tre e le metti in parallelo avrai 920W/24Ah.
Dovrebbe starci dentro sia la potenza che la corrente essendo il regolatore di 24V(45A,150VDC,1040w).

I Volt rimangono 144 messi in parallelo.Quindi saresti penalizzato al max nella carica del banco batterie in quanto si avrebbero al massimo 24Ah.

Giusto,o mi sono incasinato!

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:00

Un mppt trasforma la tensione in corrente....se hai in ingresso 920w con 140v in uscita, con in banco a 24v avresti teoricamente attorno ai 40A ..... Sei al limite.....

Se paralleli un altra stringa identica, la potenza raddoppia..... E in uscita si avranno 80A....

Mettendo 3 stringhe da 920w ciascuna avrai una potenza di 2760w.... Il regolatore in questione ne gestisce max 1000 w...... Non è questione di collegamenti.......



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:30

Grazie Ronwal



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

walter t
Watt


Utente
Msg:78

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:31

Mi faresti capire come ottieni i 40Ah.........
se un pannello è 230w,36v,8Ah,se ne metti in serie 4,gli Ah non rimangono 8?

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:35

Quanto fa 920W/24V? 38,33A



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:39

CITAZIONE (walter t @ 1/4/2013, 21:31)
Mi faresti capire come ottieni i 40Ah.........
se un pannello è 230w,36v,8Ah,se ne metti in serie 4,gli Ah non rimangono 8?

non sono Ah......sono A e basta.. faccine/wacko.gif ....non sono batterie.......i pannelli si misurano in A di corto circuito e A alla max potenza......i W si misurano in Wp watt picco...
Elia ha ragione......



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

walter t
Watt


Utente
Msg:78

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:46

Ok grazie, hai applicato la formuletta W/V=Ah,capito.....facevo confusione con gli Ah del pannello.Ma i V del pannello nominali sono 33/36,ma si calcolano i 24 effettivi.

ok,preso visione.

grazie

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:54

Non sono Ah........ Ma A e basta faccine/chair.gif



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

walter t
Watt


Utente
Msg:78

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,20:56

ok,ok ora è chiaro.
grazie

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,21:04

Bene.... Ce una grossa differenza....ciaoooo



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

walter t
Watt


Utente
Msg:78

Stato:



Inviato il: 1/4/2013,21:19

Ne approfitto.Con 12 pannelli 230wp,quindi con tre regolatori mppt 45ah come prima descritto conviene fare stringhe in serie da DUE O quattro PANNELLI?