Solare Fotovoltaico
Primo allaccio PIP-4048MS ,Secondo voi posso mettere l'ultimo cavo negativo?

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (12)  < ...  4   5   6   [7]   8   9   10  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 09:45:46

CITAZIONE (Vincent, 20/03/2017 09:37:43 ) Discussione.php?214500&6#MSG88

Metti un paio di giorni in modalita sol poi misura la vbat singola quando non sono in carica e confrontala con vbat singola 3 4 ore dopo
Se da 50 sgancio passi a 49,5 non va bene le mie staccano a 48 con carico e salgono piano a 49 senza carico ma sono cariche al 100% tutti i giorni

Si, confermo che in giornata con il bel tempo, in parecchi momenti ho le batterie al 100%!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 09:52:54

Leggi i valori singoli ... Il totale a volte inganna



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 09:56:19

Per caricare bene la batteria devi fare 2 3 ore di float ogni giorno ... Anche 10 ore ogni tanto fanno bene



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15120

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 10:02:16

Valter perché tieni la tensione di Bulk così bassa??
Le tue batterie non sono le FIT100??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 10:22:52

CITAZIONE (Vincent, 20/03/2017 09:52:54 ) Discussione.php?214500&7#MSG91

Leggi i valori singoli ... Il totale a volte inganna

Mi sa che hai ragione!Controllato adesso le batterie, dunque :
1) 12.8
2) 12.9
3) 13.8
4) 13.9
Devo dire che la 1 e 2, hanno sofferto per sei mesi con me per fare sperimenti con l’inverter cinese, le altre due l’ho acquistate qualche giorno prima dell’installazione!
Inverter mi dava 52.9! Spero mi durino lo stesso 3-4 anni!!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 10:24:39

CITAZIONE (Claudio, 20/03/2017 10:02:16 ) Discussione.php?214500&7#MSG93

Valter perché tieni la tensione di Bulk così bassa??
Le tue batterie non sono le FIT100??

Ciao Claudio, ho rifatto qualche ritocco e aumentato il bulk...(vedi foto!



Immagine Allegata: pip7.png
 
ForumEA/Q/pip7.png



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 10:31:45

Ok la 1 e la 2 non si caricano
Hai 2 lampade 12v da 1A circa



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 11:00:26

CITAZIONE (Vincent, 20/03/2017 10:31:45 ) Discussione.php?214500&7#MSG96

Ok la 1 e la 2 non si caricano
Hai 2 lampade 12v da 1A circa

Vincent, che vuoi dire?Da buttare? non ho le lampade!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 11:43:22

Voglio dire che devi bilanciare le correnti sulle batterie ...puoi farlo collegando 2 lampadine da 12v su b3 e b4 e anche altro a 12 volt purche 2 uguali

Ti e andata bene se non te ne accorgevi avresti distrutto tutte e 4 le batterie col tempo



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15120

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 12:11:50

Se le tue batterie sono le 12FIT100 sei basso di Bulk, 57.6V a 20° 57.8V a 15°



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15120

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 12:15:19

FIT100



Immagine Allegata: FIT100.jpg
 
ForumEA/Q/FIT100.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 17:01:06

CITAZIONE (Claudio, 20/03/2017 12:11:50 ) Discussione.php?214500&7#MSG99

Se le tue batterie sono le 12FIT100 sei basso di Bulk, 57.6V a 20° 57.8V a 15°


Ok, grazie!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 17:06:28

CITAZIONE (Vincent, 20/03/2017 11:43:22 ) Discussione.php?214500&7#MSG98

Voglio dire che devi bilanciare le correnti sulle batterie ...puoi farlo collegando 2 lampadine da 12v su b3 e b4 e anche altro a 12 volt purche 2 uguali

Ti e andata bene se non te ne accorgevi avresti distrutto tutte e 4 le batterie col tempo

quindi devo consumare la differenza, e come li collego le lampadine? da come dici, devo collegarle su le due batterie migliori? Una per ogni batteria da 12v e 1a, 24/24 ore?



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15120

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 17:24:54

Ma non sarebbe meglio staccarle tutte, metterle tutte in parallelo e caricarle fino a 14.4V/14.5V per N giorni, una volta bilanciate le rimetti sotto, ma se dopo un paio di settimane d'uso rilevi ancora sbilanciamento superiore a 0.5V vuol dire che hai un problema di batteria.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 20/03/2017 18:05:09

Io sono contrario a paralleli di piu batterie non puoi regolare la corrente e quella piu carica eroga sull piu scarica... Poi ognuni e libero di provare

Comunque valter collega le 2 lampadine sulle batterie 3 e 4 ... Misura i valori di tensione cerca di tenerli piu vicini possibile
Per farti capire batteria 1 e 2 scariche devono essere 0,5 volt piu alte di 3 e 4 con lampadina collegata alterna finche le tensioni senza lampade non si sono livellate o
Se puoi staccare tutto falle scendere tutte a 12volt (devi ricaricarle subito) se durante la carica noti differenze significative alle batterie piu alte metti le lampadine ...ti ci vorra un po per riprenderle 2 ..3 giorni di controlli regolari e le salvi... Sicuramente la 1 e la 2 saranno piu lente a caricarsi all inizio



---------------