CITAZIONE (Biomass, 09/01/2021 18:07:12 ) Discussione.php?216369&3#MSG40

Di solito si fa una cosa alla volta per capire se è fatta bene.

Personalmente non avrei bucato dopo il girofumi.
Li c'è pressione.
Meglio prima del girofumi. C'è depressione.

I parametri sono originali?


Ciao Biomass,
ho cercato un punto prima della girafumi ma purtroppo non ho trovato nessun punto accessibile, perchè dalla parte centrale del condotto fumi (centrale e in basso sotto il braciere per intenderci) non era accessibile, ho bucato il collettore (la curva a 90° connessa alla girafumi tramite 4 autofilettanti) era l'unico posto possibile...
si i parametri tecnico sono originali, gli unici parametri modificabili sono Quantità caduta pellet e velocità girafumi, quelli li ho modificati mettendo -8 il pellet e + 7 il girafumi (scala 0 a -9 il pellet e -9 a +9 il girafumi)

c'è un modo per modificare il limite del HOT FUMI magari anche di una ventina di gradi? può avere senso?

 

Alex_84
Watt


Utente
Msg:35

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:12:26

CITAZIONE (lupocattivo, 09/01/2021 19:01:00 ) Discussione.php?216369&3#MSG43

CITAZIONE (Biomass, 09/01/2021 18:21:14 ) Discussione.php?216369&3#MSG42

...Pericolosa e demenziale...


Ovviamente parli della stufa.

Non a caso ho indicato il contatto NC con il funzionamento normale e la sicurezza non viene minimamente compromessa, in quanto si ha la condizione pari allo stato precedente.
Non si è intervenuti su nessun parametro e in caso le funzionalità della stufa sono rimaste le stesse.
Direi che commutare sulla seconda sonda non crea alcun problema, in quanto anche quest'ultima misura un valore Fisico e non si inventa nulla!

Del resto nemmeno la sicurezza viene minimamente inficiata, anzi è molto più sicuro avere l'esatta temperatura dei fumi prelevata direttamente nella Canna Fumaria, piuttosto che un valore più basso come invece accadeva prima.

Direi che più che un Tarocco meriterebbe la definizione di Aggiornamento e Miglioramento Funzioni e Sicurezza... Quasi quasi lo brevetto!

Ciao e grazie per la risposta,
ho capito la tua idea, utilizzarei il valore letto della sonna "immersa" sino all'accensione dato che il relais sarebbe eccitato, per poi passare ad una seconda sonda messa come in origine.
il problema che messa come in origine con potenza a 2 ( non in lavoro modulato perchè anche peggio) mi andava in allarme perchè la temperatura scendeva sotto i 50°... per quello ho voluto bucare ed inserirla li, pensavo che il limite fosse sui 200°, invece....

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:14:32

Per modificare la soglia max dei fumi bisogna entrare nel menu tecnico,la modifica che hai fatto tu non è nel menu tecnico..



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

Alex_84
Watt


Utente
Msg:35

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:16:16

CITAZIONE (beppepore, 09/01/2021 19:04:12 ) Discussione.php?216369&3#MSG44

Ma di solito la temperatura max di una air è tarata oltre i 200° come mai quella va in sicurezza gia a 135° ? e poi le sonde fumi non sono prima dello scarico ?


Ciao e grazie, si mi aspettavo anche io un limite più alto, invece..... la sonda ho cercato di metterla prima della girafumi (come consigliato da Biomass) ma purtroppo non ho trovato nessun posto accessibile.... come si vede dal corpo della stufa si và direttamente alla girafumi

si le modifiche che ho fatto io sono non da menu tecnico ma impostazioni senza password



Immagine Allegata: IMG_20210109_091905.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20210109_091905.jpg

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:20:10

Mah,non sono tanto esperto ma secondo me la sonda fumi vicina al girofumi non va molto bene,troppo vicina al focolare, la mia vecchia Sideros l'aveva prima dell'uscita fumi a pot 3 stava intorno a 170°



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

Alex_84
Watt


Utente
Msg:35

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:25:05

CITAZIONE (beppepore, 09/01/2021 19:20:10 ) Discussione.php?216369&4#MSG49

Mah,non sono tanto esperto ma secondo me la sonda fumi vicina al girofumi non va molto bene,troppo vicina al focolare, la mia vecchia Sideros l'aveva prima dell'uscita fumi a pot 3 stava intorno a 170°


io l'ho posizionata prima della T dei tubi, dopo la girafumi

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:27:37

Dovresti dare un occhiata ,se puoi , ai parametri tecnici per sapere a quanto è impostata la soglia max dei fumi...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:30:37

Se ha una scheda micronova di solito usano psw comuni ...



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

Alex_84
Watt


Utente
Msg:35

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:34:31

CITAZIONE (beppepore, 09/01/2021 19:27:37 ) Discussione.php?216369&4#MSG51

Dovresti dare un occhiata ,se puoi , ai parametri tecnici per sapere a quanto è impostata la soglia max dei fumi...


su imternet ho trovato la password, ma una volta dentro dovrei decodificare i valori per sapere cosa modificare...
qualcuno conosce quei valori?

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:38:24

La lista di solito è composta da 28 parametri,puo cambiare leggermente secondo la marca ma in rete dovrebbe esserci,la tua è una stufa abbastanza diffusa,guardo se trovo qualcosa



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3452

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:39:14

CITAZIONE (Alex_84, 09/01/2021 19:12:26 ) Discussione.php?216369&4#MSG46


... mi andava in allarme perchè la temperatura scendeva sotto i 50°...



Hmmm... Se allora a quanto pare la sonda continua a fare le bizze. mi viene da pensare che come ho precedentemete supposto, il Giro Fumi non funzioni correttamente.
In fase di accensione se la stufa si basa sulla temperatura dei fumi che dovrebbero essere messi in Ricircolo e il ricircolo è efficente devo supporre che non rileva l'aumento di temperatura, perchè non c'e' buona Trasmissione Termica. Analogamente se durante il funzionamento nuovamente la T° fumi bassa indica la stessa causa.

A questo punto potrebbe sussistere una seconda causa, sempre che il flusso di ricircolo sia assistito meccanicamente. Ovvero c'e' una ventola che provvede a far circolare i fumi. Questa ventola potrebbe essere guasta oppure rallentata da sporcizia sull'asse. Se è rallentata, occorre smontarla pulirla ed eventualmente con dello spray tipo il WD40. Oppure potrebbe esserci un guasto alla Centralina che non riesce a controllare adeguatamente i giri del motore.

La circolazione dei fumi dovrebbe avvenire con prelievo dall'uscita e rientro a livello del bracere...

Per la pulizia magari potresti organizzarti con un cavetto flessibile in acciaio (tipo filo da freni per bicicletta) con un gruppo di sfilacci d'acciaio a metà strada ben fissato. Infili la cordina nel Giro-Fumi e una volta che fuoriesce fai scorrere lo Scovolo Avanti/Indietro

PS: Prima di alterare i valori della Centralina, però verifica se le parti meccaniche assolvono al loro compito adeguatamente. Se cambi un parametro per sopperire a una carenza Elettro-Meccanica potrebbero avvenire spiacevoli inconvenienti.



Modificato da lupocattivo - 09/01/2021, 19:42:33


---------------



 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:44:13

Guarda se possono servirti sono della Cadel


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/parametri%20cadel.png



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3452

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:47:25

Esempio Inconvenienti:
Se il Giro-Fumi è controllato con Ventola Elettro-Meccanica che malauguratamente lavora Sotto-Sforzo aumentando i giri tramite settaggio, potrebbe verificarsi un guasto all'elettronica di controllo.

Tieni presente che nel caso di Ventola Frenata, sta gia lavorando in Sovraccarico già adesso, ...



---------------



 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:51:30

Se è giusta il parametro che devi controllare è il 14 infatti è su 200°



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 

beppepore

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2638

Stato:



Inviato il: 09/01/2021 19:54:07

CITAZIONE (lupocattivo, 09/01/2021 19:47:25 ) Discussione.php?216369&4#MSG57



Tieni presente che nel caso di Ventola Frenata, sta gia lavorando in Sovraccarico già adesso, ...

Se la ventola fumi è frenata di solito è anche rumorosa,ci si dovrebbe accorgersi..



---------------
Non sono un tecnico,pero' mi arrangio









<...

 